济宁移动核心机房空调外机反渗透水处理自动喷淋装置
 阅读次数:933 添加时间:2015-8-18

    据齐鲁网济宁2015年8月15日讯 夏季高温季节,济宁移动核心机房专业空调因室外机散热量无法及时排除,导致空调经常出现高压告警,导致维护人员只能到现场用水管清洗空调外机降温,浪费大量人力和时间,其他通信运营商机房也存在相同的问题,目前亟需解决。
  为有效解决这一难题,提高工作效率,济宁移动积极创新思路,研发了空调外机自动喷淋技术。首先,在机房空调外机侧安装RO-1000单级反渗透水处理装置,在其自动过滤阀的驱动下通过多介质过滤器、吸附过滤器、树脂软化器三级过滤装置,对连通的自来水源进行除杂质净化。然后,在机房空调外机上安装自动延时喷淋装置和温控电磁阀,利用外机温升温控电磁阀自动打开控制喷淋喷头,对外机进行自动喷水降温。最后,利用温控电磁阀延时器对喷淋频次进行控制,把喷头设置为开30秒停15秒为一个循环,通过反复测试能够满足需求。目前在核心机房6台空调上试用1个月来,空调故障率从25%降至5%。济宁移动也将根据试用情况继续优化改进,以便尽早规模化推广,同时也为其他通信运营商提供了类似问题的解决办法,深受业内人士好评。

                                                         来源:齐鲁网